romus267 20.09.2018 00:41

Работа с двумя разнотипными нагревателями
 
Добрый день! вопрос больше к представителям оборудования. Множите пояснить:
Возможна ли работа ПУ с двумя нагревателями (электрическими и водяным) одновременно. К примеру к ПУ с электрическим нагревом и встроенной автоматикой последовательно установить водяной нагреватель (с набором датчиков температуры воздуха, теплоносителя и т.д.) Возможно ли подключить к автоматике водяной калорифер и осуществлять управление системой подогрева воздуха через его датчики. Встроенный электрический нагреватель при этом использовать в качестве защиты от замерзания или пред/нагрева. Т.е. команда на вкл электрического пройдет только после того как в канале после водяного будет к примеру в течении 2 мин температура +10 (цифры взяты условно)

Step 20.09.2018 17:59

Если есть сомнение, что водяной калорифер вытянет нужную температуру, и для этого ставится электрический калорифер, то лучше электрический калорифер настроить на какую-то температуру, скажем -15...-10 оС от которой водяной гарантированно работает. Если температура уличного воздуха будет вышей этой уставки, то электрический калорифер по факту работать не будет, т.к. его уставка ниже этой температуры. А если Тул опустится, ниже, то начнёт подогревать.

romus267 20.09.2018 18:29

Вопрос как раз в том. Есть ли у Breezart такие решения, готовые решения? К примеру, на основе базового оборудования доукомплектовать систему нужными элементами? Автоматика встроенная позволит решать поставленную задачу? ведь электрическим тоже нужно как то управлять в Вашем решении (контроль мощности, продув, время на заслонку и т.п.)

Задача в управлении нагревателями одновременно, которую можно бы ло бы решить со штанной автоматикой на борту ПУ

Step 20.09.2018 18:44

Штатный контроллер JL205 позволит это сделать. Чтобы всё остальное было гладко - необходимо использовать силовой блок LuxPB. Последний как раз сможет управлять мощностью нагрева электрокалорифа. Также потребуется нестандартная настройка контроллера.

romus267 20.09.2018 19:00

Ок, технически получается реализуемо
от Breezart кто то может подобрать оборудование под мои задачи и выставить предложение

Step 20.09.2018 19:09

Электрокалорифер у вас свой? Или также нужно предложить? Обратитесь к менеджеру с которым работаете, если не работаете, то контакты на сайте. Можете сослаться на данную ветку форума. Я помогу менеджеру с предложением по автоматике.

romus267 21.09.2018 12:25

Еще вопрос по автоматике. К модулю JL201 можно подключить к примеру 2-3 регулирующих клапана с электроприводами. Понятно, что они по команде получат одинаковый сигнал и откроются на одинаковый расход. Собственно это мне и нужно. Объясню. Чтобы задействовать максимально выходы с распределительной камеры на которой установлены клапаны с приводами. Т.е. к примеру одна зона регулирования состоит из 3 помещений. По логике на данный момент так получается. Клапан ставлю на зону а дальше тройники двойники и п.р на 3 помещения. Но ведь в камере уже такое распределение выполнено. Логично ведь в камере повернуть на один и тот же угол три клапана сразу, чем из одного отверстия три городить, при этом остальные глушить. Т.е. может есть множитель/распределитель/повторитель управляющего сигнала от JL201. Или просто запарелелить клапаны на JL201 .

BreezartShop 24.09.2018 19:09

Теоретически сможете подключить, или можно взять управляющий сигнал с самого привода и подключить приводы по управляющему сигналу последовательно.
Но проще и правильнее использовать один клапан с приводом, и после него сделать разветвление.

romus267 12.10.2018 18:24

Возник еще вопрос. Может ли штатная автоматика управлять [B]дополнительным[/B] внешним исполнительным устройством к примеру насосом или трехходовым по датчику температуры жидкости. Т.е на нее завести внешний доп датчик Т, и автоматика включала/выключала внешний насос/клапан по уставке температуры. Нужна доп доработка?

Step 12.10.2018 18:52

Можно сделать путём конфигурирования (без программирования). Сами скорее всего не сделаете, поэтому можно считать заказной индивидуальной настройкой.

romus267 12.10.2018 23:26

Т.е. после заказной доработки, я могу через дисплей, который идет в комплекте с приточкой, управлять параметрами этих устройств? к примеру изменять Т при которой исполнительное устройство будет вкл/выкл. Будет отдельное подменю на дисплее?

Step 13.10.2018 00:04

Я имел в виду только контроллер приточки. Программу пульта в таком случае придётся индивидуально дорабатывать. Вы бы написали ТЗ что хотите, можно в личку или через менеджера, чтобы в целом можно было понимать. Контроллером и пультом занимаются разные люди.

BreezartShop 13.10.2018 09:22

[QUOTE=romus267;5473]Может ли штатная автоматика управлять [B]дополнительным[/B] внешним исполнительным устройством к примеру насосом или трехходовым по датчику температуры жидкости. [/QUOTE]
Со штатного пульта приточной установки нельзя.
Теоретически можно использовать пульт, со специальной прошивкой VAV-cond, + модуль JL201, но нужно дорабатывать, и это не бюджетно.