Цитата:
Сообщение от Батон Нарезной Посмотреть сообщение

Если в системе выставлена температура 22 грЦ, в помещении уже 25, а на улице -10, то не стоит догревать входящий поток до указанных 22х и тратить 100% энергии, нужно снизить нагрев до, например 18, до тех пор пока 22гр не будут достигнуты в помещении. И это не "борьба с батареями", это эффективное использование ресурсов. Водяное отопление дешевле электрического. Если есть возможность понизить подогрев входящего воздушного потока - это нужно делать, в допустимых пределах.
как вариант делать датчик в помещении или в вытяжном канале и тогда установка не будет на выходе греть больше.Так называемое каскадное регулирование.