Показать сообщение отдельно
Старый 08.11.2018, 19:05   #7
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Даже не знаю как тут по удачнее вырывать кусками вопросы и ответ,наверное не стоит их в одну кучу валить.
По VAV:Все таки чтоб эта система работала ей нужно достаточное давление в канале,тогда датчик работает корректно,когда система загоняется в минимальную производительность давление в канале измерения падает,соответственно в дальние концы системы не будет доходить воздух,ну просто ему будет проще истечь по пути.То что система выключается всех закрытых заслонках это логично иначе будет постоянная раскачка вкл выкл вентилятора.
Регулировать СО2 заслонкой с помощью СВ02 нельзя,это все таки ручной модуль.
Можно менять производительность всей системы и мерять загрязнение в точке выброса воздуха из всей квартиры,иначе нужно будет датчики ставить в каждой комнате и каждым приводом управлять от своего датчика.
На счет фрикулинга Сами понимаете если в помещении слишком тепло,то для разбавления придется вдувать достаточно холодный воздух.
Тут два могут быть отрицательных момента:очень холодный воздух например в детскую там где он может быть не желательным, и утепление всех воздуховодов в помещении ,что не дай бог не "заплакали" воздуховоды на ГВЛ.
Вариант с рециркуляцией может даже и лучше.Тем более фрикулинг и подразумевает смешивание воздуха в обьеме установки ,а не в обьеме помещения
gemini вне форума   Ответить с цитированием