Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 07.02.2019, 23:27   #1
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию Ошибка увлажнителя 4000.

Увлажнитель HumiEl 550 P и Бризарт 550 Lux три дня отработали как часы. Затем заказчики уехали, сегодня вернулись, включили и через два часа "вылезла" ошибка увлажнителя 4000. Может кто подсказать, что может быть???
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 15:27   #2
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 117
По умолчанию

Этот вопрос уже обсуждался, посмотрите в соседней ветке.
4000 - это общая ошибка увлажнителя, нужна более детальная информация.
BreezartShop на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 15:33   #3
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

Где посмотреть?
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 15:44   #4
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 117
По умолчанию

В разделе "Оборудование Breezart"
http://www.forum.breezart.ru/showthread.php?t=969
BreezartShop на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 15:52   #5
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

Спасибо, посмотрю)
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 19:51   #6
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию Ошибка увл. 4000

Почему когда на пульте установки выскакивает эта ошибка, при подключении утилиты к увлажнителю он показывает, что аварий нет???
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 20:30   #7
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

Vent. 5.08.06
JL204C5 2.3.6-64-129
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 13:28   #8
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 117
По умолчанию

Потому как ошибку формирует контроллер приточки.
По ошибке - проверьте состояние входа DI0 на контролере увлажнителя (RCCU), и меняется ли оно, если подключить / отключить / поставить перемычку.
Если меняется - смотрите по схеме, что там подключено.
Если нет - контроллер в ремонт.
BreezartShop на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.